L'indicateur de débit d'eau fileté (série ZSJZ) est installé directement sur la canalisation de gicleurs d'incendie pour surveiller le mouvement de l'eau dans une zone de protection désignée. Un emplacement d'installation approprié est essentiel pour garantir une transmission précise du signal et un fonctionnement fiable du système.
1. Lignes secondaires (surveillance de zone)
Le plus souvent installé sur des conduites de dérivation horizontales desservant des étages ou des compartiments coupe-feu spécifiques. Cela permet au panneau de commande d'identifier quelle zone s'est activée lors d'une décharge de gicleurs.
2. Tuyaux de distribution principaux
Peut être installé sur des colonnes montantes verticales ou sur des conduites d'alimentation principales pour surveiller de plus grandes sections du réseau de gicleurs. Dans les bâtiments à plusieurs étages-, il est généralement placé sur la ligne de distribution de chaque étage.
3. Orientation horizontale ou verticale
L'appareil peut être monté sur des canalisations horizontales et verticales, à condition que le sens d'écoulement corresponde à la flèche marquée sur le corps.
4. Exigences relatives à la position d'installation
Installé en aval de la vanne de régulation
Situé avant les départs des embranchements-(si vous surveillez une section entière)
Maintenir une longueur de tuyau droite suffisante en amont et en aval pour assurer un fonctionnement stable de la palette
Évitez l'installation à proximité de coudes, de réducteurs ou de pompes où les turbulences peuvent affecter la précision.
5. Application de tuyaux de petit-diamètre
La conception du raccord fileté (type à vis-) convient aux tuyaux de plus petit diamètre, ce qui la rend idéale pour les systèmes de gicleurs compacts ou les réseaux sectionnels de protection incendie.
Une installation correcte garantit une détection précise du débit d'eau, une réponse rapide aux alarmes et une liaison fiable avec le panneau de commande d'alarme incendie ou le système de pompe à incendie.